「卡本科技加固解码」碳板胶 VS 粘钢胶,有何区别? [复制链接]

卡本科技 ~ 2019-12-23 01:50:29
本帖最后由 卡本科技 于 2019-12-23  编辑

碳板(碳纤维板)即碳纤维加固补强单向板材,其成型工艺是将碳纤维浸渍树脂后在模具内固化并连续拉挤成型。具有拉伸强度高、耐腐蚀性、抗震性、抗冲击性等良好性能,能充分发挥碳纤维的强度和弹性模量,在施工时可免除碳纤维单向织物的树脂固化阶段,强度利用效率高。粘贴相同宽度1层1.2mm厚的碳板相当于5层左右的一级300g碳布的加固效果。


碳板.jpg


粘贴碳板所用的碳板胶是一种膏体结构胶,从外观上与粘钢胶基本看不出什么区别,但两者的力学性能还是有很大区别的。参考对比GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》中表4.2.2-1和4.2.2-2就可以发现两者的性能参数之间要求的区别。



规范1.jpg


粘钢胶1.jpg

碳板胶1.jpg


虽然在技术参数上碳板胶和粘钢胶的要求相差很多,但一般厂家实际生产的合格的粘钢胶除伸长率这项参数外基本能满足碳板胶的要求。伸长率是结构胶中特别重要的一个力学指标,但也是膏体胶的一个致命缺陷,一般厂家的粘钢胶连国标规范≥1.2%都满足不了,更别说满足碳板胶的≥1.5%了。



995183c3a87d4d8caff3add0e3cd6f8e.jpg


有些人认为其他性能参数都满足了,就伸长率差一点点也没啥关系,甚至一些厂家也将粘钢胶换个碳板胶的包装当碳板胶进行出售。其实这样的做法显然不对,因为一级碳板的伸长率国标要求是≥1.6%,碳板和碳板胶的伸长率要保持基本一致,这样才能保证碳板和碳板胶破坏时也基本保持一致。



知识点.jpg


如果碳板胶伸长率只有1.2%(粘钢胶的伸长率要求),那么碳板胶会在碳板之前进行破坏,这样就不能充分发挥碳板的抗拉强度。不要小看这0.3%的伸长率,这样会导致碳板至少20%的抗拉强度发挥不出来。这样就给结构安全留下了很大的隐患。粘钢胶的伸长率国标要求为1.2%,是由于钢板的屈服伸长率也接近1.2%,所以粘钢胶的伸长率控制在≥1.2%就完全可以满足要求了。



  • 总结:


看似相似的碳板胶和粘钢胶,加固时会有如此大的效果反差,所以我们一定要重视结构安全,找一些信誉良好的材料厂家进行合作。卡本一直致力于加固材料的生产与研发,已将碳板胶的伸长率稳定在了1.5%以上,从而保证结构安全。


注:本帖转载于我司公众号《加固技术》,转载前请提前联系!谢谢~


您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入蚂蚁

本版积分规则

站长推荐

代官山樱花树下米其林甜品店

东京代官山的DOLCE TACUBO甜品店,是由Tadokoro Architects设计。建筑主体延伸出一个木质框架,营造了悬 ...

木屋酒店

木屋酒店坐落于贵州大山深处的深度贫困村——团结村,是当地企业在政府扶贫政策引导下,依托农业旅游助力 ...

博阿里奥广场(Foro Boario)城市更新项目

项目概况 项目位于意大利佛罗伦萨省圣洛伦佐堡,依托国家复苏与韧性计划(PNRR)资金落地,是聚焦边 ...

2026 普利兹克得主拉迪奇:以脆弱之筑,回归身体与感知的建筑本真

2026 年普利兹克建筑奖授予斯米尔扬・拉迪奇・克拉克(Smiljan Radić Clarke),这位以静谧、质朴、重体 ...

[日本]零排放数据中心 (ZED ISHIKARI)

建筑师: 大成建设 面积: 5354 m² 项目年份: 2024 年 摄影师:Katsumasa Tanaka 厂家: ABC Trading Co., ...

1 2 3 4 5

QQ|Archiver|手机版|建筑蚂蚁 ( 陕ICP备19013355号 )

GMT, 2026-4-17 , Processed in 0.100959 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表