欢迎您的到来! 您还不是本站会员,请:注册登录
人气 4729

「卡本科技加固」粘钢胶&浸渍胶:粘碳布与粘钢板有何不同 [复制链接]

卡本科技 ~ 2020-4-27 00:22:21

提到粘碳布和粘钢板,从事加固行业的同仁都很熟悉,这两种加固施工工艺比较普遍和相似,也经常拿出来进行对比。本文从施工角度给大家介绍两者异同。
一、基面处理
相同点:粘贴部位混凝土表面含水率要求一致,其表层含水率不宜大于4%,不应大于6%。对含水率超限改用高潮湿面专用结构胶粘贴。
不同点
  • 粘碳布:需要打磨要露出新鲜的混凝土基面,如果基面有较大孔洞、凹面、露筋等缺陷采用结构修补胶进行修补、复原;对有段差、内转角的部位应抹成曲面;对构件截面的棱角,应打磨成圆弧半径不小于25mm的圆角。
  • 粘钢板:打磨要露出新鲜的混凝土基面,打磨完毕后需要进行凿毛和糙化处理。具体要求可参照《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010第5.2.1条执行。




二、胶体拌制和涂抹
相同点:按材料说明书比例进行胶体拌制,以卡本的浸渍胶和粘钢胶为例,两者均按A:B=2:1质量比进行均匀拌置。


不同点
  • 粘碳布:(粘一层碳布为例)涂抹两层浸渍胶,第一层涂刷混凝土基面,浸渍胶应保证胶体饱满,不得漏涂。粘贴碳布后涂刷第二层浸渍胶,应充分浸透碳布。粘贴后胶层厚度为1.5±0.5mm。
  • 粘钢板:粘拌好的胶液应同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上,检查无漏刷即可粘贴。粘贴后胶层平均厚度保持在2-3mm;俯贴时,胶层宜中间厚、边缘薄;竖贴时,胶层宜上厚下薄;仰贴时,胶液的垂流度不应大于3mm。

三、加压固定
不同点
  • 粘碳布:使用滚筒在已贴好的碳布面上多次滚压,均匀压实无气泡发生。
  • 粘钢板:可选用夹具加压法、锚栓加压法、支顶加压法等,加压点距离不应大于500mm。

四、施工质量检验
相同点:有效粘结面积不小于总粘结面积95%,并且单个空鼓面积不大于10000mm²可以采用注射法充胶修复。
质量检验都需要进行现场拉拔试验,并且检验结果要求都是一致的。具体结果详见下表:


不同点
  • 粘碳布:单个空鼓面积大于10000mm²时,应割除空鼓,重新粘贴等量碳纤维布,粘贴时,其受力方向搭接长度不小于200mm,若粘贴层数超过三层,搭接长度不小于300mm。
  • 粘钢板:单个空鼓面积大于10000mm²时,应揭去重贴。

结语:
粘碳布和粘钢板做为常规加固工艺虽已普遍,但要严格选用高品质的加固材料,并按照规范进行施工,从而保障加固工程的质量,两者缺一不可。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入蚂蚁

本版积分规则

站长推荐

木屋酒店

木屋酒店坐落于贵州大山深处的深度贫困村——团结村,是当地企业在政府扶贫政策引导下,依托农业旅游助力 ...

博阿里奥广场(Foro Boario)城市更新项目

项目概况 项目位于意大利佛罗伦萨省圣洛伦佐堡,依托国家复苏与韧性计划(PNRR)资金落地,是聚焦边 ...

2026 普利兹克得主拉迪奇:以脆弱之筑,回归身体与感知的建筑本真

2026 年普利兹克建筑奖授予斯米尔扬・拉迪奇・克拉克(Smiljan Radić Clarke),这位以静谧、质朴、重体 ...

[日本]零排放数据中心 (ZED ISHIKARI)

建筑师: 大成建设 面积: 5354 m² 项目年份: 2024 年 摄影师:Katsumasa Tanaka 厂家: ABC Trading Co., ...

[印尼]洛卡梅鲁宴会厅

建筑师: andramatin 面积: 750 m² 项目年份: 2022 年 摄影师:Mario Wibowo 厂家: Woodlam Indonesia ...

1 2 3 4 5

QQ|Archiver|手机版|建筑蚂蚁 ( 陕ICP备19013355号 )

GMT, 2026-4-17 , Processed in 0.100073 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表